Truma bankairco comfort slaapstand

Alles wat te maken heeft met stroomvoorziening, gas en water.
Stekkers, kabels, accu's, verwarming, airco, kooktoestel, gasflessen, toilet/natte ruimte, keuken enz.
Plaats reactie
swarfega
Berichten: 51
Lid geworden op: zo 14 apr 2013 19:03

Truma bankairco comfort slaapstand

Bericht door swarfega » di 17 mei 2022 21:41

Ik heb een nieuwe Truma bankairco comfort laten inbouwen hobby 560 cfe
Nu merk ik geen verschil tussen slaapstand en eerste verstand.
Is dit normaal?
Heb hem ook ingepakt met demping materiaal easy noise control uit de Meern

Over de koeling ben ik tevreden ondanks dat alle uitgangen beneden zijn.

Rob87
Berichten: 41
Lid geworden op: ma 8 mar 2021 00:56

Re: Truma bankairco comfort slaapstand

Bericht door Rob87 » wo 18 mei 2022 11:21

Ventilator zul je geen verschil in merken inderdaad, het gaat zich voornamelijk over de frequentie dat de compressor inschakelt.

swarfega
Berichten: 51
Lid geworden op: zo 14 apr 2013 19:03

Re: Truma bankairco comfort slaapstand

Bericht door swarfega » wo 18 mei 2022 21:40

Bedankt voor uw reactie

Plaats reactie

Terug naar “Elektra, gas, water”