Precies hetzelfde gehad. Zekering sprong niet, maar de aardlek. Evengoed alle aansluitingen op de kast zonderstroom. Aircogroep afgeschakeld en de dealer gebeld. Die zei oorzaak neerslag en kwam met deze tip. Zelf niet opgevolgd maar na een rit werkte alles weer naar behoren. Dus een föhn zou misschien ook iets kunnen doen.
Toyota ProAce Camper, Tabbert Puccini 560 TD 250. Dometic Airco B2200, Alko ATC, Omnistor 6200, Truma Duo-Control CS met Eis-ex remote, Truma Ultra-Heat, Afvoerverwarming met heat-tracing en buisisolatie.
- Hobby Linka
- Beheerder
- Berichten: 18818
- Lid geworden op: do 31 mar 2011 19:39
- Locatie: Het kan in ......
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
RE.gif
Zal wel, maar vindt dat wel een vreemd verhaal. Ik heb zins 2011 een dakairco en die heeft echt wel eens in een flinke regenbui gewoon staan draaien hoor. Dan moet er een lekkage in de behuizing van de airco zijn. Dat moet opgelost worden, niet gaan "rommelen" aan het elektrische deel.
Zal wel, maar vindt dat wel een vreemd verhaal. Ik heb zins 2011 een dakairco en die heeft echt wel eens in een flinke regenbui gewoon staan draaien hoor. Dan moet er een lekkage in de behuizing van de airco zijn. Dat moet opgelost worden, niet gaan "rommelen" aan het elektrische deel.
Hobby Linka
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Optima Yellow Top 4.2 accu, Truma DuoControl.
Getrokken door een witte Skoda Yeti 2.0 TDI
Het kan niet fout gaan,
hooguit anders dan verwacht.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Optima Yellow Top 4.2 accu, Truma DuoControl.
Getrokken door een witte Skoda Yeti 2.0 TDI
Het kan niet fout gaan,
hooguit anders dan verwacht.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
RE.gif Die van mij is een paar jaar ouder en mogelijk een probleem wat destijds niet voorzien was.
Toyota ProAce Camper, Tabbert Puccini 560 TD 250. Dometic Airco B2200, Alko ATC, Omnistor 6200, Truma Duo-Control CS met Eis-ex remote, Truma Ultra-Heat, Afvoerverwarming met heat-tracing en buisisolatie.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Zijn er in die tijd extra gebruikers op dezelfde paal bijgekomen?Icecubes schreef: ↑zo 2 aug 2020 18:45De eerste week functioneerde alles prima. Dus airco aan, koelkast buiten aan en de koelkast binnen ook aan. Sinds gisteren is de ellende pas begonnen.Ab schreef: ↑zo 2 aug 2020 18:33Zoals ik het lees, gebruik je gewoon teveel stroom voor de zekering van de paal. Is het stiekem toch 6 A ?
De airco alleen werkt toch, als je de rest uitzet ?
Zou er sluiting in de airco zitten, dan zou ook met de rest van alle gebruikers uit, de zekering of aardlek er evengoed uitvliegen.
Ik lees, dat de airco op zich het gewoon doet.
Adria Coral Supreme S 690 SC.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
zal maar eens de informatie geven waar de ts om vraagd
https://www.luikenaircos.nl/
weet niet of hij in de buurt zit maar komt in iederge val op lokatie
succes
https://www.luikenaircos.nl/
weet niet of hij in de buurt zit maar komt in iederge val op lokatie
succes
Toch maar een gebruiker geworden i.p.v Leverancier
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Van veldhoven naar Eibergen is een fikse trip.
BMW X5 3.0 I , met aan de haak een Hobby 560 Kmfe
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Bedankt voor de tip. Hier komt mijn extra dakairco ook vandaan die destijds op lokatie is ingebouwd in de vorige caravan. Had hem al bericht gedaan maar is helaas op vakantie.Ralf schreef: ↑ma 3 aug 2020 11:12zal maar eens de informatie geven waar de ts om vraagd
https://www.luikenaircos.nl/
weet niet of hij in de buurt zit maar komt in iederge val op lokatie
succes
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Het wisselt de hele tijd met gebruikers, meestal was alles wel bezet. Ik gaf eerder trouwens aan dat de camping 16 ampere is maar dit is dus 10 ampere. Op de vorige camping was dit ook en dit gaf toen geen problemen.
Zijn er in die tijd extra gebruikers op dezelfde paal bijgekomen?
Hoewel ik er geen verstand van heb, geloof ik bijna niet dat het om overbelasting gaat. In de week dat het geheel functioneerde konden we de airco, 2 koelkasten, waterkoker en verlichting probleemloos tegelijk laten draaien.
In de caravan zelf zitten ook zekeringen, die blijven allemaal omhoog staan. Het is puur is de zekering van de kampeerplek die eruit gaat.
Helaas nog geen monteur kunnen vinden, ik denk dat we de caravan na afloop van de vakantie maar moeten wegbrengen. Kan zelf wel blijven aanknoeien maar dat lijkt mij ook niet verstandig.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
En als je nu eens de buitenkoelkast afschakelt, blijft de airco dan wel aan? en hoe lang blijft de airco aan?? Misschien maakt de buitenkoelkast wel sluiting....
M.v.g. Wilco
Hobby Excellent easy 540 UL 2007
De wereld was eerst plat! Maar toen God ontdekte dat motorrijden gaaf is, maakte hij haar rond om zo eeuwig te kunnen rijden...
Hobby Excellent easy 540 UL 2007
De wereld was eerst plat! Maar toen God ontdekte dat motorrijden gaaf is, maakte hij haar rond om zo eeuwig te kunnen rijden...
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Ook bij 10 A kan het ook nog best aan de campingpaal liggen.
Bij veel gebruikers op de camping daalt het voltage in sommige gevallen maar zo met 40 volt.
De Amperes lopen dan ook fors op.
Wij stonden vorig jaar op een camping in Duitsland met vrienden.
Bij ons allebei viel de koelkast uit op 230volt.
Bij meting bleek dat het voltage nog onder de 200 volt zat.
Het was erg druk op de camping. ( Loreleiblick)
Later op een andere camping werkte alles gewoon weer.
De airco hadden we niet nodig, maar mogelijk had die ook niet meer gewerkt.
Als je de mogelijkheid hebt, probeer de airco thuis nog even.
Sluiting is erg onwaarschijnlijk, zelfs practisch onmogelijk.
Alle symptomen duiden op overbelasting.
Alles werkt immers.
Alleen niet alles tegelijk.
Zoals eerder ook geopperd..
De compressormotor heeft een aanloopcondensator.
De motor van de ventilator ook.
Het is mogelijk, dat een van de 2 slecht of kapot is.
Van de compressor is dat er eentje van 25 uf.
De andere weet ik niet uit mijn hoofd.
Die dingen kosten een tientje ongeveer.
Het kan ook hier aan liggen.
Die dingen slaan stroom op, en geven dat af bij aanlopen van de motor. Doen ze dat niet, dan heb je tijdelijk een heel hoge stroom bij aanlopen van die motor. Dat kan oplopen tot 8 x zoveel als bij normaal draaien.
Dat kan een zekering er ook uit laten vliegen.
Het vervangen is een fluitje van een cent.
Ik heb ergens op dit forum een handleiding geplaatst, van mijn oude airco, waar ik de condensator ook van heb vervangen.
Bij veel gebruikers op de camping daalt het voltage in sommige gevallen maar zo met 40 volt.
De Amperes lopen dan ook fors op.
Wij stonden vorig jaar op een camping in Duitsland met vrienden.
Bij ons allebei viel de koelkast uit op 230volt.
Bij meting bleek dat het voltage nog onder de 200 volt zat.
Het was erg druk op de camping. ( Loreleiblick)
Later op een andere camping werkte alles gewoon weer.
De airco hadden we niet nodig, maar mogelijk had die ook niet meer gewerkt.
Als je de mogelijkheid hebt, probeer de airco thuis nog even.
Sluiting is erg onwaarschijnlijk, zelfs practisch onmogelijk.
Alle symptomen duiden op overbelasting.
Alles werkt immers.
Alleen niet alles tegelijk.
Zoals eerder ook geopperd..
De compressormotor heeft een aanloopcondensator.
De motor van de ventilator ook.
Het is mogelijk, dat een van de 2 slecht of kapot is.
Van de compressor is dat er eentje van 25 uf.
De andere weet ik niet uit mijn hoofd.
Die dingen kosten een tientje ongeveer.
Het kan ook hier aan liggen.
Die dingen slaan stroom op, en geven dat af bij aanlopen van de motor. Doen ze dat niet, dan heb je tijdelijk een heel hoge stroom bij aanlopen van die motor. Dat kan oplopen tot 8 x zoveel als bij normaal draaien.
Dat kan een zekering er ook uit laten vliegen.
Het vervangen is een fluitje van een cent.
Ik heb ergens op dit forum een handleiding geplaatst, van mijn oude airco, waar ik de condensator ook van heb vervangen.
Adria Coral Supreme S 690 SC.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
RE.gif
Bedankt voor je reactie. Ik ga thuis alles eens op mijn gemak testen, kijken wat er dan gebeurt.
Wat mij wel opvalt is dat zodra we de waterkoker aanzetten, de ventilator zachter gaat draaien (deze hebben we neergezet nu de airco uitstaat). Ook vind ik dat de koelkast in de caravan nu slecht koelt, de eerste week toen alles goed functioneerde, leek dit stukken beter.
Bedankt voor je reactie. Ik ga thuis alles eens op mijn gemak testen, kijken wat er dan gebeurt.
Wat mij wel opvalt is dat zodra we de waterkoker aanzetten, de ventilator zachter gaat draaien (deze hebben we neergezet nu de airco uitstaat). Ook vind ik dat de koelkast in de caravan nu slecht koelt, de eerste week toen alles goed functioneerde, leek dit stukken beter.
Laatst gewijzigd door Trina op ma 3 aug 2020 14:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote op voorgaande bericht verwijderd.
Reden: Onnodige quote op voorgaande bericht verwijderd.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Dat een koelkast slechter gaat werken kan ook gewoon komen doordat hetvwat warmer is vooral in de nachten. dan kan de koeljast mindermakkelijk zijn warmte kwijt.
Dat een vebtilator minder gaat draaien als je een enorme verbruiker aansluit. die dip zie je ws ook in je verlichting.
Doet die het wel als je alleen de ventilator aanzet bijvoorbeeld?
Dat een vebtilator minder gaat draaien als je een enorme verbruiker aansluit. die dip zie je ws ook in je verlichting.
Doet die het wel als je alleen de ventilator aanzet bijvoorbeeld?
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Je kan hem ook bij Elektrolux bestellen.
Maar die willen er € 100 voor hebben.
Adria Coral Supreme S 690 SC.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
@ TS.
Rij effe naar de Action.
Koop een cheap digitaal metertje voor 4 euro.
Zet de meter op AC en met voldoende meetbereik.
Stop de meetpennen in een wandkontaktdoos en ga de verschillende situaties eens opmeten.
Spanning onbelast en dan met steeds meer belasting.
Dit lijkt zo enorm veel op een te lage/krappe voedingsspanning.
Helemaal omdat je schrijft over die ventilator die langzamer gaat lopen..
Dat is bijna bizar...Zou onmogelijk moeten zijn..
Betekend echt een probleem in de voeding...En blijkbaar van de paal.
Mijn techneutengevoel zegt me dat er niks met je airco aan de hand is.
Rij effe naar de Action.
Koop een cheap digitaal metertje voor 4 euro.
Zet de meter op AC en met voldoende meetbereik.
Stop de meetpennen in een wandkontaktdoos en ga de verschillende situaties eens opmeten.
Spanning onbelast en dan met steeds meer belasting.
Dit lijkt zo enorm veel op een te lage/krappe voedingsspanning.
Helemaal omdat je schrijft over die ventilator die langzamer gaat lopen..
Dat is bijna bizar...Zou onmogelijk moeten zijn..
Betekend echt een probleem in de voeding...En blijkbaar van de paal.
Mijn techneutengevoel zegt me dat er niks met je airco aan de hand is.
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Daar begin ik toch heel dikke vraagtekens bij te zetten.
Een waterkoker trekt maar zo 10 Ampere..
De mijne is 2200 Watt.. en dat is niks bijzonders.
Dat doet een airco lang niet, als alles goed is, die trekt maar ongeveer 4 A..
Hoe meer informatie er binnen komt, hoe zekerder wordt ik van een probleem met de condensator(en)
Als die niet goed is, kan de aanloopstroom kortstondig oplopen tot 32 A...
Een waterkoker trekt maar zo 10 Ampere..
De mijne is 2200 Watt.. en dat is niks bijzonders.
Dat doet een airco lang niet, als alles goed is, die trekt maar ongeveer 4 A..
Hoe meer informatie er binnen komt, hoe zekerder wordt ik van een probleem met de condensator(en)
Als die niet goed is, kan de aanloopstroom kortstondig oplopen tot 32 A...
Adria Coral Supreme S 690 SC.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
RE.gif
Nou Ab.
Ts stelt: de ventilator draait....en met aanzetten van de waterkoker gaat die fan langzamer draaien..Airco UIT!!!!
Dan begin ik stevig op mijn kop te krabben hoor....
Ik dacht ook eerst aan de aanloopcondensator maar bij het lezen van dit bericht van TS...mmmmm...
Langzamer lopen van een fannetje als je de main power gaat belasten met een waterkoker??..
Jij mag gerust anders denken....ik heb al vele vraagtekens..
En die wijzen niet naar de airco....maar naar het instorten van de main voedingsspanning...
Nou Ab.
Ts stelt: de ventilator draait....en met aanzetten van de waterkoker gaat die fan langzamer draaien..Airco UIT!!!!
Dan begin ik stevig op mijn kop te krabben hoor....
Ik dacht ook eerst aan de aanloopcondensator maar bij het lezen van dit bericht van TS...mmmmm...
Langzamer lopen van een fannetje als je de main power gaat belasten met een waterkoker??..
Jij mag gerust anders denken....ik heb al vele vraagtekens..
En die wijzen niet naar de airco....maar naar het instorten van de main voedingsspanning...
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
De ventilator gaat gevoelsmatig op 50% draaien als ik de waterkoker aanzet. De airco staat op dat moment uit. Alleen de koelkasten aan en dus de waterkoker die we aanzetten.
Zojuist ook even de laadpaal van de buren geprobeerd, zodra ik de airco aanzet klapt de zekering direct. Waterkoker is dan uit, ventilator ook. Alleen de koelkasten staan aan zodra ik de airco aanzet.
Ik denk dat ik voor nu maar even accepteer dat het zo is anders ben ik alleen daar mee bezig ipv vakantie vieren :)
Zojuist ook even de laadpaal van de buren geprobeerd, zodra ik de airco aanzet klapt de zekering direct. Waterkoker is dan uit, ventilator ook. Alleen de koelkasten staan aan zodra ik de airco aanzet.
Ik denk dat ik voor nu maar even accepteer dat het zo is anders ben ik alleen daar mee bezig ipv vakantie vieren :)
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Tja...
Ik heb net Eibergen in Google Maps ingetikt...1.5 uur rijden.
Da's me effe te ver in mijn eigen vakantie.
En dan nog..ik ga geen dakairco meer wisselen, dat moeten wat jongere knullen maar doen..
Kan dus hooguit meten...
Maar ja, ik weet wel wat ik meet..
Waarom sta je niet hier op de camping eigenlijk...
Ik heb net Eibergen in Google Maps ingetikt...1.5 uur rijden.
Da's me effe te ver in mijn eigen vakantie.
En dan nog..ik ga geen dakairco meer wisselen, dat moeten wat jongere knullen maar doen..
Kan dus hooguit meten...
Maar ja, ik weet wel wat ik meet..
Waarom sta je niet hier op de camping eigenlijk...
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Tja waterkoker, de mijne is slecht 650 watt, maar er eentje van thuis is vaak 2100 wattiemand schreef: ↑zo 2 aug 2020 18:59hoeveel stroom verbruikt "alles" bij jou ?
maak eens een lijstje.. hier mijn voorbeeld https://avento.weebly.com/energieverbruik.html
je zult eea toch specifieker gaan beschrijven want anders blijft het raden
wat knalt er nu (nog) steeds uit, zekering of aardlek?
heb je zelf een aardlekschakelaar in de caravan?
hoe zwaar is je eigen zekering van de caravan?
hoe zwaar is de zekering van je plek op de camping?
je hebt blijkbaar geen stroommeter in de caravan, die zou ik maar eens op de kluslijst zetten
Het zou helpen als je de vragen eens gaat beantwoorden. Bv hoe zwaar is de zekering van je caravan.
Enige wat ik nu lees is dat je mogelijke meerdere hebt en 'een' waterkoker.
Dus mbt overbelasting kan ik er nog geen touw aan vastknopen.
Een dakairco zou niet gevoelig mogen zijn voor vocht en een aardlek geven. Daar zijn verplichte normen voor.
Maar welk type heb je eigenlijk?
Toch kan door vervuiling , defect of een constructiefout een probleem ontstaan icm regenbui.
Een fohn is nooit een definitieve en structurele oplossing. Raar advies van een dealer.
Meten is weten en dan komt de oplossing naderbij.
We willen je graag helpen en foto's en meer informatie helpt daarbij
Laatst gewijzigd door iemand op ma 3 aug 2020 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Erik ( caravan: Avento Touristique Comfort 365 TCB )
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
RE.gif
TS is geen techneut Erik.
En dan is het lastig natuurlijk....wat zeuren die techneuten nu toch weer..
Dat snap ik best...
TS is geen techneut Erik.
En dan is het lastig natuurlijk....wat zeuren die techneuten nu toch weer..
Dat snap ik best...
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
M.v.g. Wilco
Hobby Excellent easy 540 UL 2007
De wereld was eerst plat! Maar toen God ontdekte dat motorrijden gaaf is, maakte hij haar rond om zo eeuwig te kunnen rijden...
Hobby Excellent easy 540 UL 2007
De wereld was eerst plat! Maar toen God ontdekte dat motorrijden gaaf is, maakte hij haar rond om zo eeuwig te kunnen rijden...
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Heb je een punt.
Gelukkig moet daarom elk apparaat een sticker (of opschrift) met verbruiksgegevens hebben.
Ander had iedereen een avo- en verbruiksmeter moeten hebben
Gelukkig moet daarom elk apparaat een sticker (of opschrift) met verbruiksgegevens hebben.
Ander had iedereen een avo- en verbruiksmeter moeten hebben
Groeten Erik ( caravan: Avento Touristique Comfort 365 TCB )
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
RE.gif
Psies...
Vraag mijn vrouw niet om een nieuw lampje ergens in te draaien...dat gaat mis...daarom ben ik er.
Maar vraag mij niet om ergens een knoop aan te naaien....daarvoor heb ik mijn vrouw.
Maw..ieder zijn eigen kwaliteiten toch??
Psies...
Vraag mijn vrouw niet om een nieuw lampje ergens in te draaien...dat gaat mis...daarom ben ik er.
Maar vraag mij niet om ergens een knoop aan te naaien....daarvoor heb ik mijn vrouw.
Maw..ieder zijn eigen kwaliteiten toch??
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.
- Jan van Vijven
- Moderator
- Berichten: 16222
- Lid geworden op: wo 16 aug 2006 22:01
- Locatie: In de buurt van Bartje.
- Contacteer:
Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Zoals ik in het begin al aangaf.... ik denk aan overbelasting, hieronder bevestig je dat...
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Bij welke koelkast slaat je airco af? Wellicht dat daar een storing inzit wat voor extra verbruik zorgt.Icecubes schreef: Als ik koelkast binnen en buiten uitzet dan draait de airco wel weer, dit heb ik een aantal minuten aangezien en toen ben ik verder gaan testen. Op het moment dat ik weer iets extra inschakel zoals de koelkast dan knalt de zekering er na enige tijd weer uit.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic SE P300e (309 PK 540 NM) (2023)
Adria Action 391 LH (2023)
Adria Action 391 LH (2023)
Re: Monteur Dakairco inbouwen op lokatie gezocht
Even voor de duidelijkheid een condensator slaat geen wisselstroom op.knaapios schreef: ↑ma 3 aug 2020 18:21[quote=Ab post_id=769397 time=1596453497 user_id=
Die dingen slaan stroom op, en geven dat af bij aanlopen van de motor. Doen ze dat niet, dan heb je tijdelijk een heel hoge stroom bij aanlopen van die motor. Dat kan oplopen tot 8 x zoveel als bij normaal draaien.
Dat kan een zekering er ook uit laten vliegen.
Het vervangen is een fluitje van een cent.
Ik heb ergens op dit forum een handleiding geplaatst, van mijn oude airco, waar ik de condensator ook van heb vervangen.
Bij dit type motor – ook wel condensatormotor genoemd – is in serie met de hulpwikkeling een aanloopcondensator geplaatst. De werking blijft hetzelfde, alleen is het aanloopkoppel groter en de aanloopstroom lager. De condensator zal een faseverschuiving tussen de hoofd- en de hulpwikkeling realiseren van 90°, waardoor er goede aanloopcondities ontstaan.
In dit geval zijn beide berekend op continubedrijf. Het voordeel hierbij is dat de condensator tijdens bedrijf dienstdoet als cos φ-compensatie.