Je hebt vast wel gelezen dat je echt geen 230 volt systeem in de caravan moet gaan aanleggen.haajeetee schreef: ↑wo 14 okt 2020 15:22
Na wat kleine verbeteringen in de T@B aangebracht te hebben ,wil ik nu vloerverwarming gaan toepassen.
Zowel op dit forum als op het web er veel over gelezen.Zoveel zelfs dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Wat ik inmiddels weet ; Keuze uit 230 V of 42 V. Er is meer. Maar hier wil ik mij toe bepalen.
Als ik ga voor 230V kan ik dan veranderingen in de lengte van de mat aanbrengen?
42 volt.........
Ik blijf erbij... 230 volt is geen veilige spanning meer om in een caravan te gebruiken voor een VV.
Of je nou wel of niet voorzichtig bent... gewoon NIET DOEN !!
De folie is ultra dun, de minste geringste beschadiging kan veel ellende veroorzaken.
42 volt is een veel betere optie... gewoon omdat het veilig is..
van 42 volt kan je geen doodsklap krijgen...
Daaronder kan ook, 24, 12 volt... zeg het maar.
En dat resulteert natuurlijk in de voeding voor die VV.
Een trafo kan, ook een gestabiliseerde voeding kan goed.
De trafo is een zwaar ding, de gestabiliseerde voeding niet.
Nu is die voeding wel afhankelijk van de soort folie die je gaat gebruiken.
Ze hebben allemaal een opgave van het opgenomen vermogen en de werkspanning.
Reken daarmee het totale vermogen uit en bepaal daarmee hoeveel Ampere de voeding met de juiste werkspanning moet zijn.