Elektra voortent
-
- Berichten: 5
- Lid geworden op: zo 21 mar 2021 12:49
Re: Elektra voortent
Bart,
de oplossing die jij hebt zorgt voor selectiviteit van de aangesloten apparatuur vanaf de balk met differentiaal automaat(hetgeen jij aardlekautomaat noemt)
"Vroeger" werden er nog echte aardlekautomaten gemaakt die zowel de spanning als de lekstroom meten. Tegenwoordig wordt alleen het verschil (differentiaal) gemeten tussen ingaande en uitgaande stroom. Is dit verschil 30mA dan zal de automaat uitschakelen. In jouw geval zal dan alleen alle apparatuur dat op de balkt is aangesloten afgeschakeld worden.
Er is een maar. De campinghouder heeft ook zo'n aardlek/differentiaal automaat gemonteerd om te voorkomen dat de hele camping afgeschakeld wordt. Dit noemt men selectiviteit. Als je een niet al te oude caravan hebt, zit er ook in de caravan een aardlek/differentiaal automaat gemonteerd (bij mijn Fendt in ieder geval wel). Dus met de balk die jij wilt aansluiten heb je 3 aardlek/diffentiaal automaten achter elkaar geplaatst. Het ligt aan de gevoeligheid van de automaten welke eerder afschakelt, bij overstroom of aardlek.
Wat je wel kunt doen is om de steker die je in de caravan plugt te vervangen door een haakse steker met stopcontact. CEE 3-pins 16A camping stroomstekker (v) met stopcontact / blauw. Dan kun je jouw stekerdoos aansluiten op dit stopcontact.
de oplossing die jij hebt zorgt voor selectiviteit van de aangesloten apparatuur vanaf de balk met differentiaal automaat(hetgeen jij aardlekautomaat noemt)
"Vroeger" werden er nog echte aardlekautomaten gemaakt die zowel de spanning als de lekstroom meten. Tegenwoordig wordt alleen het verschil (differentiaal) gemeten tussen ingaande en uitgaande stroom. Is dit verschil 30mA dan zal de automaat uitschakelen. In jouw geval zal dan alleen alle apparatuur dat op de balkt is aangesloten afgeschakeld worden.
Er is een maar. De campinghouder heeft ook zo'n aardlek/differentiaal automaat gemonteerd om te voorkomen dat de hele camping afgeschakeld wordt. Dit noemt men selectiviteit. Als je een niet al te oude caravan hebt, zit er ook in de caravan een aardlek/differentiaal automaat gemonteerd (bij mijn Fendt in ieder geval wel). Dus met de balk die jij wilt aansluiten heb je 3 aardlek/diffentiaal automaten achter elkaar geplaatst. Het ligt aan de gevoeligheid van de automaten welke eerder afschakelt, bij overstroom of aardlek.
Wat je wel kunt doen is om de steker die je in de caravan plugt te vervangen door een haakse steker met stopcontact. CEE 3-pins 16A camping stroomstekker (v) met stopcontact / blauw. Dan kun je jouw stekerdoos aansluiten op dit stopcontact.
-
- Berichten: 491
- Lid geworden op: di 14 jul 2020 23:02
Re: Elektra voortent
Volgende week ga ik de nieuwe Fendt ophalen.
De stroom aansluiting zit aan de achterzijde.
Als ik de huidige spullen gebruik om in de voortent of onder de luifel stroom te krijgen dan zou ik het volgende gebruiken:
- haakse CEE kabel met schuko aansluiting
- op de schuko een brennenstuhl schakelaar voor de veiligheid
- daarop een verloopstekker van schuko naar CEE
- daarop een contactdoos met CEE aansluiting
Ik denk er nu aan om dit aan te kopen om aan te sluiten op de haakse stekker. Dat zorgt ervoor dat ik twee zaken minder nodig heb.
Wat vinden jullie van deze oplossing? Verantwoord? Kan ik de haakse stekker met de schakel module van het aan te kopen onderdeel in de regen laten? (Niet voortent zijde?)
De stroom aansluiting zit aan de achterzijde.
Als ik de huidige spullen gebruik om in de voortent of onder de luifel stroom te krijgen dan zou ik het volgende gebruiken:
- haakse CEE kabel met schuko aansluiting
- op de schuko een brennenstuhl schakelaar voor de veiligheid
- daarop een verloopstekker van schuko naar CEE
- daarop een contactdoos met CEE aansluiting
Ik denk er nu aan om dit aan te kopen om aan te sluiten op de haakse stekker. Dat zorgt ervoor dat ik twee zaken minder nodig heb.
Wat vinden jullie van deze oplossing? Verantwoord? Kan ik de haakse stekker met de schakel module van het aan te kopen onderdeel in de regen laten? (Niet voortent zijde?)
Re: Elektra voortent
Nee...
Dit deel is zeker niet waterdicht of spatwaterbestendig....
Of....ik kan het net niet lezen op die haakse gele...of toch wel????
Zou wel raar zijn eigenlijk..
Dit deel is zeker niet waterdicht of spatwaterbestendig....
Of....ik kan het net niet lezen op die haakse gele...of toch wel????
Zou wel raar zijn eigenlijk..
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.
-
- Berichten: 491
- Lid geworden op: di 14 jul 2020 23:02
Re: Elektra voortent
Hallo Chris,
Op het haakse deel staat IP55 op de site van de producent staat IP55 en IP54.
Het stekker blok ligt altijd overdekt. Het gaat om het haakse deel dat aan de achterkant van de CEE stekker zal worden bij geprikt.
Op het haakse deel staat IP55 op de site van de producent staat IP55 en IP54.
Het stekker blok ligt altijd overdekt. Het gaat om het haakse deel dat aan de achterkant van de CEE stekker zal worden bij geprikt.
Re: Elektra voortent
Kijk ...dat kon ik niet lezen..
IP 55... zou goed moeten zijn... moet spuitwaterdicht zijn...
Hoe hoger het IP getal des te dichter is het ding.
IP67 is ongeveer het beste wat er te vinden zou kunnen zijn.
Maar...IP 55.... moet tegen regen kunnen.
IP 55... zou goed moeten zijn... moet spuitwaterdicht zijn...
Hoe hoger het IP getal des te dichter is het ding.
IP67 is ongeveer het beste wat er te vinden zou kunnen zijn.
Maar...IP 55.... moet tegen regen kunnen.
Laatst gewijzigd door Chris op di 14 jun 2022 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Een blauw Zweeds reispaleis met een witte Duitse sleurhut aan de haak.
Re: Elektra voortent
Met dank aan Google Lens.
https://www.conrad.nl/nl/p/brennenstuhl ... nvasFlyout
Verstuurd vanaf mijn Mi A3 met Tapatalk
https://www.conrad.nl/nl/p/brennenstuhl ... nvasFlyout
Verstuurd vanaf mijn Mi A3 met Tapatalk
Re: Elektra voortent
Ook in NL wel. Begin mei Tuitjenhorn. Zgn 10 ampère Helaas wel met 5 plekken. Nadat er een aantal weken de boel iedere avond uitviel en er moeilijk gedaan werd door de aanwezige gasten waaronder onze dochters is na tussenkomst van de beveiliging er naar gekeken. Pas na 2 dagen werd er serieus aktie ondernomen. Bleek alles op 1 stop te zitten ipv van 3 stoppen.
Lekker broezen met Volvo V40 D3 RDesign en daarachter Dethleffs C’go 415 QL
Re: Elektra voortent
Je komt het nog wel eens tegen maar meestal is het behoorlijk voor mekaar. Een tijdje geleden kwam ik dit nog tegen in Oostenrijk. Dit deed mij de wenkbrauwen ook wat fronsen, maar goed het werkte wel. Diezelfde avond is de eigenaar een keer of wat terug geweest omdat de stroom er steeds af vloog maar hij had geeeeen idee waardoor! Kortsluiting kon het immers niet zijn want er zat een plastic zak overheen.
Skoda Superb IV en Avento Gran Turismo Superbe 500TF
Re: Elektra voortent
Vast iemand met een frituurpan en koffiemachine tegelijk aan.
Adria Coral Supreme S 690 SC.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.
Air top Suspension. Alde ( vloer) verwarming,
De reis is het doel.